一機臺正常使用一段時間后,出現所走行程與設定行程不符,但改變暫存器地址后恢復正常? ~媚兒(2008/2/28 8:48:57) 點擊:
20728 回復:
2 IP:
121.204.201.* 一機臺正常使用一段時間后,出現所走行程與設定行程不符,但改變暫存器地址后恢復正常?
.1. 回復:一機臺正常使用一段時間后,出現所走行程與設定行程不符,但改... 陳火文(2008/3/7 8:46:38) IP:
121.204.184.* 請問您所設定的行程有通過相關的數據轉換運算嗎?還是設定多少,在行程表格中就多少啊?
你是否有修改過相關的程序啊?如果不改變地址的情況下,您可否在線監視一下你所設定的行程對應的暫存器的值(值跟設定的差多少)?
請您先看看以上的幾個疑問后回復,或者直接電話聯系相關技術人員,他們會(huì )根據您的情況給您做判斷!
根據以往的經驗,出現這種情況主要由于單雙字節錯亂引起的,因為不管是脈沖輸出還是脈沖輸入,都是采用雙字節處理的,而一般情況下,技術人員則會(huì )常常忘掉操作時采用單字節運算和設定的,故有可能出現您所說的問題.