.1. 回復樓主:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮 陳火文(2008/2/25 16:45:31) IP:
121.204.191.* 請問FBE出錯燈亮時,是否可以與PLC進行聯機?
1:將PLC斷電然后再上電,看PLC的錯誤指示燈是否消失? ----如果斷電后上電ERR消失,說明是意外情況導致PLC錯誤報警.
2:如果可以進行聯機的話,可以聯機看看是否有程序方面的錯誤!或者可以將程序先備份下來,然后將PLC初始化,后運行PLC看是否還會(huì )有ERR錯誤? ---如果還有ERR錯誤,這可能是PLC的CPU故障,請送修.
3:如果沒辦法進行聯機的話,可以先嘗試硬件復位,然后重新下載程序測試,如果下載程序后故障依舊,請送經銷商維修?
對FBE系列PLC的ERR故障,建議用戶送經銷商維修!
.2. 回復1樓:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮 zzn6737(2008/2/26 17:34:18) IP:
59.59.6.* 不可以進行聯機 ERR故障燈長亮 請問陳工要如何進行硬件復位
.3. 回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮 陳火文(2008/2/27 9:35:49) IP:
121.204.191.* 您可以將FBE主機中間的蓋板打開,然后您可以看到有28腳的芯片槽,里面有一個黃色的標簽,好象是寫32/28的標記的上方,有兩個白色焊錫點,在PLC斷電的情況下,將這兩個白色焊錫點短接一下,然后將PLC上電,PLC內存中的資料將被清除.
.5. 回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮 zzn6737(2008/2/29 17:17:56) IP:
59.59.6.* 那個插在芯片槽的芯片被動過了 有幾只腳都沒插入彎曲了 重新插好 你說的兩個白色焊錫點也短接一下 不可以啊 陳工 請問那個插在芯片槽的芯片主要功能是什么
.6. 回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮 zzn6737(2008/3/30 8:21:12) IP:
59.59.6.* 此貼在2008/12/7 10:25:37被*zzn6737*編輯過
終于查到了 是存儲器壞了
.8. 回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮 lickok(2011/11/26 10:50:11) IP:
116.18.141.* 請問fbe-40mu 設備在運行時頻繁亮err指示燈是什么問題?