66久久,国产精品久久久久久久久软件,精品久久在,国产精品久久久久久久久大全,久久精品这里有,99色热,国产99热在线

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:高手高高手
字體:    回復
高手高高手 
cmwdz(2010-11-24 21:53:52)  點擊:20440  回復:2  IP:122.88.246.*
我的FBS-60MA做從站,通過CB5與PC上的組態王通訊,當通訊異常中斷時,從站的PLC怎樣能檢測通訊故障???我以前兩臺FBS一對一,對等通訊時從站FBS通過向主站FBS發送M1922脈沖給中間繼電器,然后再轉發回來給從站的中間繼電器然后用定時器檢測可以報從站通訊故障,但是和組態軟件通訊速率最高只能到115200,收發脈沖不管用,所以請哪位高手高高手能想出一個辦法,檢測從站與PC異常通訊時的通訊故障檢測


.1.  回復:高手高高手 
cmwdz(2010-11-24 21:55:25)  IP:122.88.246.*
我的FBS的PLC用的PORT2口,通訊速率115200,e,7,1處于標準界面,協議為永宏標準協議,plc做從站,pc為主站,從站的通訊報警我查資料好像沒有啊,特殊寄存器好像也沒有相關的

.2.  回復:高手高高手 
劉建陽(2010-11-25 21:44:35)  IP:120.41.24.*
看能否把PC的時鐘傳給PLC了,
可以的話,PLC間隔判斷PC傳過來的“秒”是否變動,
如果幾次檢測到的“秒”都是“不動”的,那就是通訊異常了。
[返回]
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:高手高高手
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:141.6016毫秒 | 在線:19 今日:2653 合計:11344224 | 清除COOKIE | 
望谟县| 江达县| 乐都县| 沙田区| 金昌市| 东莞市| 信丰县| 文安县| 高青县| 罗山县| 宿松县| 游戏| 读书| 察雅县| 泗洪县| 平乐县| 鄂伦春自治旗| 西宁市| 鹤山市| 涞水县| 祁阳县| 鹤庆县| 明光市| 新绛县| 彰武县| 天津市| 威远县| 滁州市| 囊谦县| 祁阳县| 扶沟县| 曲周县| 沙洋县| 改则县| 肃北| 綦江县| 吉林省| 阜阳市| 霞浦县| 焦作市| 焉耆|