伺服問題 jilianghu(2009/10/25 22:38:24) 點擊:
19035 回復:
1 IP:
221.225.23.* 我用FBs-40MAT控制伺服,當我在用計算機和PLC在連接狀態下開啟伺服時,總是顯示'通訊錯誤,無法連接',還有我設定的脈沖數已經運轉到時,140指令仍有輸出.請問為何?
.1. 回復:伺服問題 劉建陽(2009/10/26 8:46:12) IP:
125.77.213.* 140的EN接通情況下,程序是重復執行NC定位表格的,如果定位到以后就不想執行,可以把EN使能斷開。