haling(2008-10-21 15:16:57)  點擊:23650  回復:3  IP:124.72.56.*
前陣子,改裝一臺自動拋光機設備,原用永宏的PLC,要輸入一些參數(shù)必需手持編程器,很不方便,后改用HITECH PWS6600S的人機.各方面都順利完成,但是,有一個問題不能解決!本來是打算發(fā)生錯誤時在人機上顯示錯誤信息.如果是三菱PLC的話,在"報警設定"里設開始地址,例如M100,但是,用永宏PLC時"報警設定"內沒有M,只有D DRC F R RC RT WM WS等,沒法做成錯誤顯示.在此,向永宏PLC/HITECH高手請教:永宏PLC在HITECH人機上如何設定.謝.
.1.  回復:永宏PLC報警設定的問題 
劉建陽(2008-10-21 17:21:56)  IP:124.72.56.*
WM是由16個點位組成的字存儲,實際上是一樣的效果。
如:WM0:那么對應的報警觸發(fā)就是M0、M1、M2......M15啊
.2.  回復:永宏PLC報警設定的問題 
yanauto(2011-2-25 16:31:24)  IP:110.178.30.*
    
.3.  永宏PLCFBs—60MCT控制三菱伺服的程序示例 
柳依晨(2011-7-9 11:17:19)  IP:119.137.117.*
永宏PLCFBs—60MCT控制三菱伺服的程序示例?其接線圖,CN1A   COM   24 V,    OPC  24V  ,OP  X2  ,INP  X20  ,RD  X20    ,CN1B    NP  Y1   ,PP   Y0 , SON   0 V   ,TL   Y10 ,  EMG   Y37   LSP  0V , LSN 0V  ,ALM   X24